Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V  < 1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выбор калорифера для низких температур
LordN
сообщение 26.12.2006, 18:25
Сообщение #21


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Позволю скромно предположить, что увеличенный шаг оребрения вначале теплообменника может быть связан со стремлением избежать риск обрастания инеем пластин
да нет же, с чего вдруг они обмёрзнут на обогревателе? rolleyes.gif
увеличением шага просто меняют отношение объем/мощность в сторону увеличения, а именно от этого параметра (и еще от температуры воды) зависит время замерзания воды в нём.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 27.12.2006, 13:29
Сообщение #22





Guest Forum






Первый ряд трубок находится в более щадящем режиме, поскольку меньшая поверхность и тепла отдаст меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helenn
сообщение 28.12.2006, 9:53
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 23.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2965



Коллеги! Если при -42 обратка 50 град., то что будет на этом калорифере с обраткой при 0 град. Проверьте! Наверняка меньше 25, тогда выход - ставить 2 калорифера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 28.12.2006, 10:13
Сообщение #24





Guest Forum






При 0гр. обратка будет те же 50гр. (сработает сетевой график ТС).
В сущности составной калорифер и предлагается обсудить.
Что делать с завышенной обраткой на первом по ходу в-ха калорифере? Как обвязать калориферы? Автоматика? и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zyve_*
сообщение 28.12.2006, 11:10
Сообщение #25





Guest Forum






что-то я не пойму - речь идет о каких-то специальных т/о? А где Вы их найдете? И зачем вообще изобретать велосипед? Есть решения, проверенные временем : клапан с обогревом, фильтр, преднагрев от минимальной т -42 до -25 электрический, потом клапан отсечной теплый для стоянки, потом обычный калорифер -25 +20оС . И все! Автоматику настраивают на включение преднагрева только при т наружной ниже-25, регулирование по воде шикарное получается, и главное - Вы будете застрахованы от неожиданностей, когда при расчетных Тж70 при Тв-42 теплоноситель будет ниже!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helenn
сообщение 28.12.2006, 14:18
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 23.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2965



Если при -40 входящая 70 град, то при 0 град входящая будет меньше 50 это и есть - сетевой график!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 28.12.2006, 17:35
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(Helenn @ Dec 28 2006, 14:18 )
Если при -40 входящая 70 град, то при 0 град входящая будет меньше 50 это и есть - сетевой график!

Сетевой график 150/70. И при -40гр вода в подающей перегретая.
А при 0гр. - подающая 70гр. обратка - 48гр.
Похоже сетевой график Вы не видели или основательно забыли.

Добавлено - 17:39
Цитата(zyve @ Dec 28 2006, 11:10 )
что-то я не пойму - речь идет о каких-то специальных т/о? А где Вы их найдете? И зачем вообще изобретать велосипед? Есть решения, проверенные временем : клапан с обогревом, фильтр, преднагрев от минимальной т -42 до -25 электрический, потом клапан отсечной теплый для стоянки, потом обычный калорифер -25 +20оС . И все! Автоматику настраивают на включение преднагрева только при т наружной ниже-25, регулирование по воде шикарное получается, и главное - Вы будете застрахованы от неожиданностей, когда при расчетных Тж70 при Тв-42 теплоноситель будет ниже!

Проверенный вариант есть. Но дорогой. На тему удешевления и фантазирую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 29.12.2006, 12:39
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Позволю скромно предположить, что увеличенный шаг оребрения вначале теплообменника может быть связан со стремлением избежать риск обрастания инеем пластин


какой иней? при самой низкой температуре на улице - будет самая высокая обратка ... тоесть поверхность теплообменника ...

шаг скорее расчитан на высокую т подающей - более 100 град С...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zyve_*
сообщение 29.12.2006, 14:14
Сообщение #29





Guest Forum






актуально 2 момента, и на них следует обратить внимание:
1) при экстремально низкой наружной т воздуха необходимо в составе установки ДВА КЛАПАНА! Один при стоянке будет контактировать с внуьренним воздухом и может быть беда. Плюс клапаны д.б. "плотными", т.е. держать до 2000 Па. Плюс с подогревом. По крайней мере это разумно
2) сетевой график это хорошо, но существует понятие "температурной срезки" - в курсе?Когда при экстремальной низкой температуре воздуха мощность потребляемая т/о ВЫШЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА - просто источник не может дать необходимую температуру теплоносителя. Для этого и закладывают доп . обогрев - без него ведь при расчете получается завышенная поверхность т/о - а это залог разморозки..
а насчет сэкономить - ну Вы же знаете, что делает скупой... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fl_mob_*
сообщение 29.12.2006, 20:14
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(jjj @ Dec 22 2006, 10:38 )
PS  При подборе ни в коем случае не принимайте большо запас по поверхности, не более10%.

Почему вы не рекомендуете применять калорифер с большим запасом? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр21_*
сообщение 29.12.2006, 21:20
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(Fl_mob @ Dec 29 2006, 20:14 )
Цитата(jjj @ Dec 22 2006, 10:38 )
PS  При подборе ни в коем случае не принимайте большо запас по поверхности, не более10%.

Почему вы не рекомендуете применять калорифер с большим запасом? Заранее спасибо.

Большой запас - низкая температура воды после калорифера. Лучше пусть не справится с температурой наружного в-ха ниже расчетной, чем замерзнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр21_*
сообщение 29.12.2006, 21:37
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(zyve @ Dec 29 2006, 14:14 )
2) сетевой график это хорошо, но существует понятие "температурной срезки" - в курсе?Когда при экстремальной низкой температуре воздуха мощность потребляемая т/о ВЫШЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА - просто источник не может дать необходимую температуру теплоносителя. Для этого и закладывают доп . обогрев - без него ведь при расчете получается завышенная поверхность т/о - а это залог разморозки..
а насчет сэкономить - ну Вы же знаете, что делает скупой... biggrin.gif

Страшно даже не то что т-ра в-ха выйдет за график ТС. Я о таких случаях только читал. А то что сам график ТС уже не догма. Вплоть до 90х его нарушение было ЧП, а сейчас норма. Да и вентиляцию считают на 95/70.
Заказчик пошел какой то скупой. Вот и приходится изворачиваться. А чем Вам не нравится водяной предподогрев? И наружную температуру приподнимет и не замерзнет с гарантией. Воду в обратку сбросит горячую? На так за все надо платить. Впрочем можно еще поразмышлять, ну например пустить ее на подмес в калорифер 2 ступени? Вообще то схему обвязки надо прорисовать, может что и срастется.

PS Александр 21 = JJJ (я на домашнем комп.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ings_*
сообщение 29.12.2006, 23:38
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(Helenn @ Dec 28 2006, 09:53 )
Коллеги! Если при -42 обратка 50 град., то что будет на этом калорифере с обраткой при 0 град. Проверьте! Наверняка меньше 25, тогда выход - ставить 2 калорифера.

Цитата
Коллеги! Если при -42 обратка 50 град., то что будет на этом калорифере с обраткой при 0 град. Проверьте! Наверняка меньше 25, тогда выход...

А почему собственно должна резко снижаться температура в обратке?
При снижении требуемой мощности для нагрева приточного воздуха уменьшается расход теплоносителя. Температура в обратке падает, но ненамного.
Проверил, как было предложено, параметры при 0°С наружного воздуха.
Программа подбора выдала следующие параметры (пусть, например, расход воздуха через калорифер 500 м3/ч; температура приточного воздуха за калорифером +24°С в обоих случаях):

I. температура наружного воздуха -42°С. Имеем:

13,7 кВт; 3-х рядный т/о; вода +70/50°С; реально температура обратки +50°С; 0,60 м3/ч; 2,3 кПа;

II. температура наружного воздуха 0°С. Имеем:

4,3 кВт; 3-х рядный т/о; вода +55/35°С; реально температура обратки +34°С; 0,18 м3/ч; 0,2 кПа.
Таким образом, всё нормально. Никаких комбинированных теплообменников не требуется, и никакого предварительного подогрева до -25°С также не требуется.
Вполне можно обойтись одним водяным 3-х рядным теплообменником сечения 400х200.
--------------
На всякий случай я проверил его для наружной температуры воздуха -46°С, всё нормально. В этом случае его мощность увеличивается до 14,4 кВт (при производительности приточки 500 м3/ч), температура приточного воздуха поддерживается +22,6°С, расход воды 0,63 м3/ч при перепаде 70/50°С и сопротивление 3-х рядного теплообменника 2,6 кПа (при эффективной поверхности теплообмена 4,7 м2).
Проблема явно преувеличена. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 29.12.2006, 23:47
Сообщение #34





Guest Forum






Увеличенный шаг оребрения на трубках первого ряда уменьшает теплос'ем - остывание теплоносителя - вероятность замерзания. С Новым Годом!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ings_*
сообщение 30.12.2006, 0:45
Сообщение #35





Guest Forum






Привожу ещё один экстремальный вариант.
Пояснение:
исхожу из следующих условий:
- исполнительный узел регулирования мощности калорифера (узел обвязки) работает по принципу качественного регулирования, т.е. расход воды непосредственно через калорифер ~ constant;
- задействованы защиты калорифера:
1) по воздуху - капиллярный термостат при Т приточного воздуха +5...+8°С выключает двигатель вентилятора и обесточивает сервопривод входного воздушного клапана с возвратной пружиной;
2) контроллер обеспечивает защиты (дословно из описания):
"Концепция защиты двухступенчатая – по воде и по воздуху.
Защита активируется, если температура
a) выходной воды из теплообменника ниже +8°C
(пользователь может при производстве заказать на-
стройку в диапазоне от +1°C до –19 °C).
б) приточного воздуха за водяным теплообменником
ниже +5°C (нельзя менять).
В режиме STOP температура водяного теплообменника поддерживается примерно на +30°C. Эту температуру настраивает изготовитель, пользователь не может ее менять (при производстве может заказать специальную настройку в диапазоне от +18°C до +45°C).
Если температура воды или воздуха опустятся ниже лимита, будет сигнализироваться неисправность и блок управления отключит вентилятор, закроет воздушную заслонку и откроет вентиль смесительного узла на 100%.
Составной частью защиты от замерзания является установка предварительного подогрева, которая обеспечивает нагрев воды в водяном теплообменнике на полную мощность на протяжении двух минут, только после этого включаются вентилятор"
.
3) имеется "активная" защита калорифера, для реализации которой (и замыкания малого контура узла обвязки) узел обвязки имеет байпасную магистраль, которая одновременно служит для подмеса воды из обратки на вход калорифера (регулирующий клапан 2-х ходовой, с аналоговым сервоприводом).

Исходя из этих предпосылок по программе подбора рассчитан ещё один экстремальный вариант (обращаю внимание, что температура воды на входе в калорифер может быть ниже температуры в подающей магистрали в связи с подмесом из обратки, т.е. при температуре в подающей +45°С температура смеси на входе в калорифер может быть равна или менее +40°С, которую и принимаем условно для расчёта).

Примечание: программа подбора не позволяет задать температуру воды в подающей магистрали ниже +40°С.


Дано:
температура наружного воздуха 0°С; расход воздуха через калорифер 500 м3/ч; температура приточного воздуха за калорифером +24°С; 3-х рядный т/о 400х200 (эффективная поверхность теплообмена 4,7 м2); вода в подводящих магистралях +43/33°С; пусть расчётная температура воды на входе калорифера +40°С (с учётом подмеса из обратки); и пусть перепад температур на входе/выходе калорифера минимально возможный для поддержания требуемой температуры приточного воздуха (т.е. - максимальный подмес прохладной воды из обратки).

Имеем в результате:
реальная температура приточного воздуха +24°С; 4,3 кВт; реальная температура на выходе калорифера +32°С; 0,49 м3/ч; 1,7 кПа.

Вывод: калорифер и вся система автоматики по-прежнему работоспособны во всем рабочем диапазоне температур наружного воздуха [-46°C...+10°C]; даже если предположить, что температура водной смеси на входе калорифера опустится до температуры +30°С, то при этом температура воды на выходе калорифера не опустится ниже +25°С, т.к. разница температур на входе/выходе калорифера стремится к нулю при понижении температуры воды на входе.
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 9.1.2007, 11:30
Сообщение #36





Guest Forum






Мне кажется, что настороженность, с которой мы подходим к проблеме использования калориферов в районах с низкими температурами в-ха, связана не только с вероятностью замерзания, но и с имеющими место температурными расширениями материалов конструкции калорифера. Калорифер может потечь не только потому, что замерз а, например потому что разошелся сварочный шов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 9.1.2007, 12:51
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Цитата(Fl_mob @ Dec 29 2006, 20:14 )
Почему вы не рекомендуете применять калорифер с большим запасом? Заранее спасибо.

Fl_mob, по этому поводу рекомендую просмотреть эту дискуссию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 10.1.2007, 10:20
Сообщение #38





Guest Forum






Кроудион пишет.
"Однажды я видел подобное решение: калорифер 1-го предподогрева (однорядный, одноходный, т.е. трубка от коллектора на подаче и до коллектора на выходе в один ход, никаких калачей), калорифер 2-го предподогрева (такой же самый, что и калорифер 1-го предподогрева, но с более коротким межрёберным шагом), и далее калорифер 1-го подогрева (двухрядный, с калачами)."
Эксклюзив. Отрадно, что в нашем деле бывают такие вещи (или были).

По теме:
Я бы сделал вход воды в первый ряд, на всякий случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R.A.S.
сообщение 10.1.2007, 12:01
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 10.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 250



У меня тоже много идей, и может даже какие-то из них могли бы быть и гениальными, но вопрос тут конкретный, к проектировщику. Проектировщик не разрабатывает конструкторскую документацию, не изобретает гениальные конструкции теплообменников, а только лишь закладывает в проект готовые изделия. Поэтому единственное что можно порекомендовать, обратиться в любую фирму-производить приточных установок для подбора, и обязательно приложить в проект бланк-заказ. В принципе в Везе есть специальное северное исполнение приточных установок (кстати для температур ниже -45С). Ну и конечно, сделать грамотную обвязку теплообменника, ну и автоматчикам задание дать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2024, 4:49