Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Два аналоговых сигнала в один
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > Автоматизация
maks891
Есть два регулятора, на выходе у каждого свой аналоговый сигнал 0-10V. На частотный преобразователь, для управления скоростью вентилятора надо пустить только один аналоговый сигнал, равный произведению этих двух. Например:
с одного регулятора сигнал =8V, с другого =5V, значит на вход частотника приходит 8*5/10 = 4V
с одного регулятора сигнал =0V, с другого =5V, значит на вход частотника приходит 0*5/10 = 0V
с одного регулятора сигнал =10V, с другого =10V, значит на вход частотника приходит 10*10/10 = 10V
Хочу чтобы скорость вентилятора можно было регулировать частотным преобразователем по сигналу 0-10V от регулятора Systemair MTV. И чтобы при любом сигнале с этого регулятора была бы дополнительная регулировка по сигналу с датчика температуры воздуха в вентканале после теплообменника, который подключен к регулятору ОВЕН ТРМ1 с выходным сигналом управления 0-10V.
На мой частотник Optidrive E2 можно подключать и два сигнала 0-10V, но между ними надо организовать переключение, так как для управления скоростью всё равно используется только один сигнал.
coverart
Проще пиксель поставить.
Олег_
Возможно Вы хотите настенной крутилкой задавать температуру для регулировки?
тогда ТРМ1 в режиме регистратора, т.е. просто транслирует текущую температуру на второй аналоговый вход частотника.
Systemair MTV на первый вход как задатчик опорного сигнала для ПИ регулятора.
G_Ivan
У вас напрашивается ПЛК (тот же Пиксель упомянутый) или некий программируемый компаратор (но какой именно - хз, только если самому паять).
manjey73
ОВЕН ПР114 с входами 0-10В и выходом 0-10В
Хоть переумножайтесь там сос воими сигналами.

Вопрос цены только
Юрец_НСК
Цитата(maks891 @ 2.2.2015, 20:30) *
Есть два регулятора, на выходе у каждого свой аналоговый сигнал 0-10V. На частотный преобразователь, для управления скоростью вентилятора надо пустить только один аналоговый сигнал, равный произведению этих двух. Например:
с одного регулятора сигнал =8V, с другого =5V, значит на вход частотника приходит 8*5/10 = 4V
с одного регулятора сигнал =0V, с другого =5V, значит на вход частотника приходит 0*5/10 = 0V
с одного регулятора сигнал =10V, с другого =10V, значит на вход частотника приходит 10*10/10 = 10V
Хочу чтобы скорость вентилятора можно было регулировать частотным преобразователем по сигналу 0-10V от регулятора Systemair MTV. И чтобы при любом сигнале с этого регулятора была бы дополнительная регулировка по сигналу с датчика температуры воздуха в вентканале после теплообменника, который подключен к регулятору ОВЕН ТРМ1 с выходным сигналом управления 0-10V.
На мой частотник Optidrive E2 можно подключать и два сигнала 0-10V, но между ними надо организовать переключение, так как для управления скоростью всё равно используется только один сигнал.


А задача вообще в чем? Что за установка у вас? На теплообменнике регулирующий клапан стоит? Вы температуру регулируете объемом воздуха через теплообменник или теплоносителем?
Snysmymrik
Цитата(Юрец_НСК @ 10.2.2015, 10:12) *
А задача вообще в чем? Что за установка у вас? На теплообменнике регулирующий клапан стоит? Вы температуру регулируете объемом воздуха через теплообменник или теплоносителем?



- Похожая ситуация. - приточка Айрнед - М - надо как - то подключить семёна , чтоб можно было и объёмом регулировать helpsmilie.gif
Kotlovoy
Цитата(manjey73 @ 3.2.2015, 18:14) *
ОВЕН ПР114 с входами 0-10В и выходом 0-10В
Хоть переумножайтесь там сос воими сигналами.

Вопрос цены только

А может, ПР200 попробовать, даже чуть дешевле может выйти. Вообще, дешевле перемножать ничего бальше в голову не приходит. Из промки, с хоть каким-нибудь IP.
А так можно и на коленке спаять - один копрус счетверенный ОУ плюс диодная сборка. Для рисковых любителей халявы.
Kotlovoy
А что, два раза отредактировать пост нельзя?
http://wm-help.net/lib/b/book/1865579333/57
Пришлось еще одно собщение создавать. Странно, но второе сообщение получилось два раза отредактировать. Таймаут, что ли?
Snysmymrik
И ещё вопрос. Неисправен СИ-Ш2 - возможно ли на исполнительное реле включения ККБ сигнал пустить напрямую с контрллера?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.