N2504
Здравствуйте!

Есть существующее ОПО, (фармацевтика), необходимо подвести сжатый воздух к клапану
40л/ч, периодическая работа, 2,1-6,9 бар.
Клапан отсечной, соленоидный, электромагнитный.
диаметр на клапане для сжатого воздуха 1/8 ''NPT

Вопросы:
1. Как рассчитать диаметр новой трубы от существующей магистральной трубы?

Как это будет выглядеть?
Вариант 1 - существующая магистральная труба (в помещении) - тройник-новая труба (Ду __ дюймов) - переход на 1/8" - трубка 1/8" - клапан
Вариант 2 - от существующей магистральной трубы (в помещении) - трубка 1/8" - клапан

Что Вы знаете об использовании термопластичной трубки для подачи воздуха к пневматическому клапану? Что имеется ввиду?
У нас категория помещения А, и пластик там точно не должен быть. Но не могу понять,что имеется ввиду, обычная трубка металлическая, но гибкая?
Twonk
СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85
gilepp
Цитата
Что Вы знаете об использовании термопластичной трубки для подачи воздуха к пневматическому клапану? Что имеется ввиду?
У нас категория помещения А, и пластик там точно не должен быть. Но не могу понять,что имеется ввиду, обычная трубка металлическая, но гибкая?


Есть такие трубки, обычно на быстросъемных соединениях, через которые запитывают пневмоавтоматику (см. фото). Если на вашем предприятии по правилам, их нельзя применять, то остается медь или нерж. сталь.
Shin Pu
Цитата
У нас категория помещения А, и пластик там точно не должен быть


Если пластик не выделяет частиц, то может.

Если сильно заморочились - у smc есть быстроразъемные соединения и трубки для чистых сред
Vano
Сами производители оборудования фармы могут использовать и используют трубки для пневмоприводов из пластика.
Помещения класса А вероятно ошибка
Обычно это зона класса А под ламинарным потоком и в это место не подводят среды.
Чтоб не пробивать трубопроводами ламинарный потолок и перенести в более "грязную зону" трубопроводы, штуцеры, сложные для отмывки.
Консоль для газов стараются вынести в сторону от зоны А в помещение класса В.
916 приказ минпромторга

10. Чистые зоны (помещения) при производстве стерильных лекарственных средств подразделяются на четыре класса:

класс А - локальная зона для проведения операций, представляющих высокий риск для качества продукции, в частности, зоны наполнения, укупорки, зоны, где ампулы и флаконы находятся в открытом состоянии и выполняются соединения частей оборудования в асептических условиях. Как правило, такие условия обеспечиваются ламинарным потоком воздуха на рабочем месте. Системы ламинарного потока воздуха должны обеспечивать равномерную скорость воздуха в диапазоне 0,36-0,54 м/с (нормативное значение) на рабочей поверхности, находящейся в открытой чистой зоне. Поддержание ламинарности должно быть доказано и провалидировано. В закрытых изоляторах и боксах с перчатками допускается использовать однонаправленный поток воздуха с меньшими скоростями;

класс В - зона, непосредственно окружающая зону класса А, предназначенную для асептического приготовления и наполнения;


T-rex
Я топикстартера понимал как "помещение категории А", то есть по взрываемости
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.