Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика.
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Книги, техническая литература > Книгохранилище
tgv.khstu.ru
это - старая книжка, 2005го года Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения.
Теория и практика. Пырков В.В. — К.: II ДП «Такі справи», 2005. — 304 с. — ил.


Цитата(Пырков @ 31.12.2009, 14:53) *
Вышло 2-е издание, дополненное кн. Пыркова В.В. "Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика", 2010.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла она же
Электронная версия находится на сайте. При желании, можете перетянуть на свой сайт. Не возражаю.



У кого есть первое бумажное издание, либо распечатанная электронная версия первого издания, рекомендую дополнить их стр. 14...16 и заменить стр. 50, 80, 302 из 2-го издания. Все остальное - исправление несущественных опечаток.

С уважением, Пырков.
LordN
упакован RAR-ом
7.39 МБ (7 757 457 байт)
Гость_Пырков
Ребята, при скачивании этой книги с нашего сайта (danfoss.ua), обратите внимание на отдельный файл, в котором приведены опечатки в книге.
С уважением, Пырков.
Пырков
В российском Данфоссе переиздали (2-е издание) в этом году книгу "Современные тепловые пункты. Автоматическое регулирование". Небольшим тиражом, вряд ли достаточным для массового распространения. В Украине все книги давно закончились. Планируем в этом году переиздать (3-издание) "Современные тепловые пункты. Автоматическое регулирование" и несколько позднее (2-е издание) "Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика". Рекомендую читать наш журнал ДанфоссINFO, где провожу сопоставление постсоветских нормативов с мировыми и европейскими. У нас на сайте уже размещена вторая часть этой статьи.
http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAre...ng/DanfossINFO/
По фильму: на стенде много вопросов мы уже показываем. Планируем делать короткометражки по другим вопросам: изменение авторитета терморегулятора к двухпозиционному в системе с ручными балансировочными клапанами, автоматическое ограничение расхода потребителю (вместо лимитной шайбы), неэффективность систем с попутным движением теплоносителя (Тишельмана) и многое другое.
Мы все делаем для Вас, чтобы энергоэффективны были Ваши проекты.
С уважением, Пырков.

Сейчас готовлю список для отправки в Москву, Минск, Алматы.
Вскоре будет и там.
С уважением, Пырков.
Пырков
http://narod.ru/disk/3679534000/d1.wmv.html
http://narod.ru/disk/3679613000/d2.wmv.html
http://narod.ru/disk/3679939000/d3.wmv.html
http://narod.ru/disk/3680038000/d4.wmv.html
http://narod.ru/disk/3680157000/d5.wmv.html
http://narod.ru/disk/3680574000/d6.wmv.html
http://narod.ru/disk/3680743000/d7.wmv.html
http://narod.ru/disk/3680969000/d8.wmv.html
http://narod.ru/disk/3681051000/d9.wmv.html
Всем добрый день. Даю ссылки на фильм, разбитый по частям:
1. Вступление
2. Терморегулирование помещений
3. Ручные балансировочные клапаны
4. Двухтрубные системы с ручными балансировочными клапанами
5. Наладка систем с ручными балансировочными клапанами. Пропорциональный и компенсационный методы
6. Автоматические балансировочные клапаны
7. Двухтрубные системы с автоматическими балансировочными клапанами
8. Однотрубные системы
9. Стенд системы обеспечения микроклимата. Перепускной клапан
С уважением, Пырков В.В.
Пырков
Добрый день. В файлообменнике новый фильм с выставки Аква-Терм 2009 по стенду «Системы обеспечения микроклимата» (рабочая версия). Фильм пока цельный (не разбит по частям). Основные новинки стенда:
1.Усовершенствование стенда (новые терморегуляторы RA с соединением Clik и ручные балансировочные вентили Leno) защита трубопровода от замораживания;
2.Моделирование работы системы с попутным движением теплоносителя (другие названия -Тишельмана, Тихельмана, трехтрубная);
3.Моделирование работы трехходового клапана;
4.Моделирование работы двухтрубной системы с переменным гидравлическим режимом и комбинированными клапанами AB-QM.

http://narod.ru/disk/9102921000/VTS_01_1.VOB.html

Надеюсь, получится скачивать.
С уважением, Пырков В.В.
Пырков
Добрый день. В файлообменнике выложен фильм с выставки Аква-Терм 2009 по стенду «Системы обеспечения микроклимата» в формате .wmv. Занимает теперь всего лишь 750 МВ. На нем дополнительно к предыдущим фильмам (версия 1. 2008 г.):

http://narod.ru/disk/10558045000/%D0%90%D0...anfoss.wmv.html

1.Усовершенствование стенда (новые терморегуляторы RA с соединением Clik и ручные балансировочные вентили Leno) защита трубопровода от замораживания;
2.Моделирование работы системы с попутным движением теплоносителя (другие названия -Тишельмана, Тихельмана, трехтрубная);
3.Моделирование работы трехходового клапана;
4.Моделирование работы двухтрубной системы с переменным гидравлическим режимом и комбинированными клапанами AB-QM.

Кроме того, У нас на сайте появилась возможность (с 06.06.09) скачивать фильмы Загрузить обучающие фильмы Пыркова и Загрузить последнюю версию программы Данфосс СО через FTP server Данфосс. Вы можете использовать данный ресурс. Инструкция использования этой возможности размещена на сайте
http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAre....В.+Пыркова.htm
В дополнение. Мы закончили постановочные эксперименты по изучению
работы трехходовых клапанов с логарифмическими и линейными характеристиками в системах:
- однотрубная с ручными балансировочными клапанами на стояках;
- однотрубная с регуляторами (стабилизаторами расхода) на стояках;
- двухтрубная с ручными балансировочными клапанами на ответвлениях;
- двухтрубная с регуляторами (стабилизаторами расхода) на ответвлениях;;
- двухтрубная с попутным движением теплоносителя.
Краткое резюме:
- теория по трехходовым клапанам полностью подтверждена экспериментом;
- в контурах с «постоянным гидравлическим режимом» нет постоянного режима. Образуется существенное колебание расхода (максимум на этом стенде удалось получить – 70 % увеличение расхода в контуре с постоянным режимом при прохождении клапана среднего положения штока). Максимум − в контуре на клапане, который регулируем. На остальных при этом образуются «перетоки»/«недостча» тепло/холодоносителя до 20 %;
- решили делать новый стенд для демонстрации (обучения) специалистам всех недостатков трехходовых клапанов и систем с этими клапанами;
- фильм на этом экспериментальном стенде пока не будем делать. Сделаем на новом стенде. Для начала даю фото стенда и узлов обвязки. Несколько пояснений: с двух сторон трехходовика (в контурах с переменным режимом) установлены двухходовики. Одним мы моделировали сопротивление конечного потребителя (фанкойла, калорифера, радиатора…), другим − сопротивление обводного участка (перемычки). Этими сопротивлениями мы изменяли авторитет треходовика по двум контурам.

С уважением, Пырков В.В.


Пырков
Сделан очередной шаг в развитии понимания авторитетов клапанов на основании специальных исследований, что является продолжением работ, изложенных в наших и других книгах. С результатом можете ознакомиться в статье "Совершенствование теории регулирования автоматизированных систем обеспечения микроклимата", напечатанной в журнале ДанфоссINFO № 1\2 2009

http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/219D7C.../di09_12_v5.pdf

С уважением, Пырков В.В.
Пырков
Добрый день. В файлообменнике выложены предварительные версии фильмов на стенде «Системы обеспечения микроклимата» по изучению работы трехходовых клапанов в двухтрубных и однотрубных системах соответственно:

http://narod.ru/disk/14927581000/3-way%20w...2-pipe.MPG.html

http://narod.ru/disk/14908227000/3-way%20w...1-pipe.MPG.html
С уважением, Пырков.
Пырков
Вышло 2-е издание, дополненное кн. Пыркова В.В. "Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика", 2010.
Электронная версия находится на сайте. При желании, можете перетянуть на свой сайт. Не возражаю.

http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAre...c+balancing.htm

У кого есть первое бумажное издание, либо распечатанная электронная версия первого издания, рекомендую дополнить их стр. 14...16 и заменить стр. 50, 80, 302 из 2-го издания. Все остальное - исправление несущественных опечаток.

С уважением, Пырков.
Пырков
Уважаемый модератор, прошу заменить ПДФ файл с книгой 2005 в первом сообщении на файл с книгой 2010. К сожалению, не все дочитывают до конца все сообщения об этой книге и продолжают скачивать ее старый вариант, вместо нового с изменениями.

Надо как то придумать, чтобы переизданные книги шли раньше, чем их предыдущие версии.
С уважением, Пырков
LordN
сделано
jota
Цитата(LordN @ 7.4.2010, 17:44) *
сделано

Качнул с поста 1....опять 2005
LordN
мнэ... оно там, ниже, по ссылке... wub.gif щас скачаю поменяю...
LordN
поменял
Пырков
Спасибо за оперативность.

С уважением, Пырков.
LordN
не за что..
вопрос - нет ли у Вас варианта в электронном виде где одна страница на одном листе? а не как в этом варианте - две страницы на одном листе?
HeatServ
Цитата(LordN @ 8.4.2010, 13:18) *
не за что..
вопрос - нет ли у Вас варианта в электронном виде где одна страница на одном листе? а не как в этом варианте - две страницы на одном листе?

Фотографии бы покачественнее.
Пырков
Сделал запрос дизайнеру.
Необходимо время.
С уважением, Пырков.
gres
Цитата(LordN @ 8.4.2010, 16:18) *
не за что..
вопрос - нет ли у Вас варианта в электронном виде где одна страница на одном листе? а не как в этом варианте - две страницы на одном листе?

Проблема легко решается при помощи FineReader.
Подождем варианта с улучшенными фотографиями и рисунками и тогда можно будет переверстать.
Пырков
От дизайнера получил встречный вопрос: Для чего необходимо лучшее качество? Существующего качества достаточно для чтения. Запрашиваемый вариант качества будет пригоден для неконтролируемого переиздания.

Написанные мною книги не являются коммерческим проектом и не подлежат продаже ни в бумажном, ни в электронном, ни каком-либо другом виде (наши условия). Нашими юристами уже были предотвращены такие попытки.
Однако для одной из стран Евросоюза есть исключение.
Ежели возникла необходимость переиздания в какой-либо стране, можем обсудить это в личной переписке и юридически проработать данный запрос.

В Интернете прийдется пользоваться существующим качеством.

С уважением, Пырков.
gres
Надеюсь, за разделение сдвоенных страниц, наказания не будет ))).
gres
Я дико извиняюсь, но эксперемент обработки книги в FineReader оказался неудачным.
Книга получилась более низкого качества и ее объем оказался 98 Мб.
Иванов В.А.
Цитата(Пырков @ 12.4.2010, 14:29) *
...Существующего качества достаточно для чтения.
...


Фотографии и некоторые рисунки плохо читаются
Пырков
Какие конкретно? Подправим.
С уважением, Пырков.
Strongman
Уважаемый Виктор Васильевич! Очень бы хотелось скачать Ваши фильмы, но ссылки не рабочие. Пишут что файл удален из сервиса. Может эти фильмы есть на других файлообменниках. Если есть выложите ссылочку.
Пырков
Добрый день. К сожалению нет возможности почаще заходить на сайт (готовлю новую книгу по ГВС и строительную норму по электроотоплению), чтобы вовремя ответить на запросы.
Фильмы есть здесь:

http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAre...stand+films.htm

Если у Вас не получится, тогда выкрою время и перетяну на какой-нибудь файлообменник.
С уважением, Пырков
Strongman
К сожалению, не могу скачать, пишет неверный пароль.
Strongman
Все-таки скачал! Спасибо!
881953
Что-то вобще на ftp невозможно зайти. У кого есть данные фильмы огромная просьба залить на какой-то файлообменник и поделиться ссылочкой.
Kobe_8
вдруг кому понадобится, всё выше упомянутые фильмы здесь:
http://ua.heating.danfoss.com/Content/5FB4...113_SIT256.html
SvetaR
К сожалению, не смогла ни по одной ссылке посмотреть фильмы. Пишут, что удален или временно заблокирован.
Так же из первого поста не удалось скачать книгу.
В архиве (второй пост) упакована книга 2005 года.
Если ли возможность посмотреть фильмы и скачать книгу?
ИОВ
Цитата(SvetaR @ 10.1.2017, 10:43) *
Если ли возможность посмотреть фильмы и скачать книгу?

В И-нете поиском не пытались воспользоваться? thumbdown.gif
Книга 2010 г.
Видео
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.