Добрый день. В файлообменнике выложен фильм с выставки Аква-Терм 2009 по стенду «Системы обеспечения микроклимата» в формате .wmv. Занимает теперь всего лишь 750 МВ. На нем дополнительно к предыдущим фильмам (версия 1. 2008 г.):
http://narod.ru/disk/10558045000/%D0%90%D0...anfoss.wmv.html1.Усовершенствование стенда (новые терморегуляторы RA с соединением Clik и ручные балансировочные вентили Leno) защита трубопровода от замораживания;
2.Моделирование работы системы с попутным движением теплоносителя (другие названия -Тишельмана, Тихельмана, трехтрубная);
3.Моделирование работы трехходового клапана;
4.Моделирование работы двухтрубной системы с переменным гидравлическим режимом и комбинированными клапанами AB-QM.
Кроме того, У нас на сайте появилась возможность (с 06.06.09) скачивать фильмы Загрузить обучающие фильмы Пыркова и Загрузить последнюю версию программы Данфосс СО через FTP server Данфосс. Вы можете использовать данный ресурс. Инструкция использования этой возможности размещена на сайте
http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAre....В.+Пыркова.htmВ дополнение. Мы закончили постановочные эксперименты по изучению
работы трехходовых клапанов с логарифмическими и линейными характеристиками в системах:
- однотрубная с ручными балансировочными клапанами на стояках;
- однотрубная с регуляторами (стабилизаторами расхода) на стояках;
- двухтрубная с ручными балансировочными клапанами на ответвлениях;
- двухтрубная с регуляторами (стабилизаторами расхода) на ответвлениях;;
- двухтрубная с попутным движением теплоносителя.
Краткое резюме:
- теория по трехходовым клапанам полностью подтверждена экспериментом;
- в контурах с «постоянным гидравлическим режимом» нет постоянного режима. Образуется существенное колебание расхода (максимум на этом стенде удалось получить – 70 % увеличение расхода в контуре с постоянным режимом при прохождении клапана среднего положения штока). Максимум − в контуре на клапане, который регулируем. На остальных при этом образуются «перетоки»/«недостча» тепло/холодоносителя до 20 %;
- решили делать новый стенд для демонстрации (обучения) специалистам всех недостатков трехходовых клапанов и систем с этими клапанами;
- фильм на этом экспериментальном стенде пока не будем делать. Сделаем на новом стенде. Для начала даю фото стенда и узлов обвязки. Несколько пояснений: с двух сторон трехходовика (в контурах с переменным режимом) установлены двухходовики. Одним мы моделировали сопротивление конечного потребителя (фанкойла, калорифера, радиатора…), другим − сопротивление обводного участка (перемычки). Этими сопротивлениями мы изменяли авторитет треходовика по двум контурам.
С уважением, Пырков В.В.