Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Определение теплопотерь через ограждающие конструкции подземных сооружений
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Книги, техническая литература > Книгохранилище
temka
В данном пособии изложен метод определения теплопотерь подземных сооружения и приведены составленные автором номограммы и таблицы для точного и приближенного определения теплопотерь сооружений различной формы.
wize
Кто нибудь считал по данной методике? Сильное расхождение если считать теплопотери по зонам?
Barns
По данной методике считали коллеги. По их словам, точность расчётов вполне приемлема.

Вопрос по теме: в методике присутствует время натопа z. Верно ли будет моё предположение, что при круглосуточном отоплении подземного сооружения в г. Москва: z=214 (суток, продолжительность отопительного периода Москвы)*24 (ч. в сутках) = 5136 ч.?
Derange
temka, спасибо большое за издание!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.